Q71.
23kV GIS 之MAIN、TIE 檔CB 接觸電阻值須小於
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q71
難易度分析
4 / 5
本題考查特定電壓等級設備的技術規範數值。由於選項之間的數值差異較小,且無法透過邏輯推論得出答案,要求考生必須對精確的標準上限值有高度的記憶準確度,屬於典型的數值記憶型考題。
正確答案:①120
① 120:23kV GIS(氣體絕緣開關設備)之 MAIN 與 TIE 斷路器接觸電阻標準值須小於 120 μΩ,此為確保接點導電性能良好、避免過熱之規範上限。依據 CNS 及台電相關檢驗標準,接觸電阻過大會導致接點溫升異常,影響設備安全運轉。
錯誤選項解析
- ② 140:140 μΩ 已超過 23kV GIS 斷路器接觸電阻之允許上限。當接觸電阻高於 120 μΩ 時,代表接點可能存在氧化、鬆動或接觸不良等缺陷,需進行檢修或重新研磨接觸面。
- ③ 150:150 μΩ 明顯超出規範標準,此數值若出現在實際量測中,表示 接觸電阻 已嚴重偏高,將造成接點過熱、絕緣劣化,甚至引發 GIS 內部故障。
- ④ 160 μΩ:160 μΩ 為四個選項中最大值,遠超過 120 μΩ 之合格標準。接觸電阻量測應使用 微歐姆表(Micro-ohmmeter) 執行,量測值超過規範即判定為不合格,需查明原因並改善。
Learning Tip
"此類題型常考 GIS 接觸電阻 之標準上限值,需牢記 23kV 等級為 120 μΩ。容易混淆的觀念是將不同電壓等級(如 69kV、161kV)的接觸電阻標準混用,實務上電壓等級越高,允許的接觸電阻值通常越小。操作關鍵在於量測時需使用正確的 直流壓降法,並確保測試電流足夠穩定以獲得準確讀數。"
學員答題分佈
①1200%
②1400%
③1500%
④160 μΩ0%