LONGEPASS
Q57.

二次變電所25MVA 變壓器接線為

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q57

難易度分析

2 / 5

本題要求考生精確掌握二次變電所變壓器的標準接線配置,需能區分不同應用場景(如升壓與降壓)下接線方式的差異,屬於對核心基礎概念的直接記憶考查。

正確答案:②△-Y

② △-Y:△-Y接線為二次變電所25MVA變壓器的標準配置,一次側△接線可抑制三次諧波並隔離零序電流,二次側Y接線可提供中性點接地,便於故障電流偵測與供應單相負載。

錯誤選項解析

  • ① △-△:△-△接線雖具有供電可靠性高、無中性點位移等優點,但二次側無中性點引出,無法提供單相負載所需的三相四線制供電,故不適用於二次變電所。
  • ③ Y-△:Y-△接線通常用於發電廠升壓變壓器或一次變電所,其一次側Y接線需中性點接地設備,不適用於二次變電所的降壓供電情境。
  • ④ Y-Y:Y-Y接線存在中性點不穩定及三次諧波放大問題,需額外設置△接線的第三繞組或補償裝置,一般不作為二次變電所25MVA變壓器的接線方式。
Learning Tip

"二次變電所變壓器接線方式為常考重點。切記△-Y為標準配置:一次側△接線用於消除諧波與隔離零序電流,二次側Y接線提供中性點接地以利保護電驛動作及供應三相四線制負載。易混淆處為Y-△接線多用於發電端升壓,勿與二次變電所降壓用途混淆。"

學員答題分佈

①△-△0%
②△-Y0%
③Y-△0%
④Y-Y0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!