Q52.
三相電動機正逆轉控制電路中,使用連鎖接點之目的在防止
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q52
難易度分析
2 / 5
本題考查電路控制中特定保護機制的功能定義,需能準確區分不同保護元件(如熱電驛與連鎖接點)所對應的故障類型,屬於基礎概念的應用辨析。
正確答案:③短路
③ 短路:正逆轉控制中若正轉與逆轉接觸器同時吸磁,會造成相同兩相電源直接短接,產生嚴重的相同短路。連鎖接點(互鎖)利用對方接觸器的b接點串入自身激磁迴路,確保兩者無法同時動作。
錯誤選項解析
- ① 過載:過載保護由熱電驛(TH-RY)負責,透過雙金屬片感測電流過熱來切斷電路,與連鎖接點的功能無關。
- ② 接觸不良:接觸不良屬於接點氧化或鬆導致的阻抗增加問題,應定期檢查端子緊固與接點狀態,非連鎖接點之防護目的。
- ④ 開路:開路指迴路斷線導致電流無法流通,通常由保險絲熔斷或導線斷裂引起,與連鎖接點防止短路之目的無關。
Learning Tip
"此題核心考點為正逆轉連鎖(互鎖)控制原理。常考陷阱在於混淆短路保護與過載保護的元件功能:連鎖接點防相同短路,無熔絲開關或保險絲防短路電流,熱電驛防過載。實務上常同時採用電氣連鎖(b接點互鎖)與機械連鎖(機械擋板)的雙重連鎖設計以確保安全。"
學員答題分佈
①過載0%
②接觸不良0%
③短路0%
④開路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!