地下輸電電纜延放後,使用1000V 高阻計量測其電纜之被覆絕緣電阻應為

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 電纜延放作業 · Q48

難易度分析

2 / 5

本題要求對特定技術規範中的絕緣電阻數值有精確的記憶,且需能區分不同測試對象的合格標準,屬於基礎的知識記憶型題目。

正確答案:①10

① 10:依據 CNS 電力電纜施工規範 及台電公司 輸電地下電纜作業標準,電纜延放後使用 1000V 高阻計(兆歐表) 量測被覆絕緣電阻,其標準值應達 10 MΩ-KM 以上,此為確保 PE 被覆 於施工過程中未受損傷之最低合格門檻。

錯誤選項解析

  • ② 50:50 MΩ-KM 雖高於最低標準,但並非規範所定之合格下限值。實務上 被覆絕緣電阻 的判定基準以 10 MΩ-KM 為門檻,高於此值即屬合格,而非以 50 MΩ-KM 作為標準。
  • ③ 100:100 MΩ-KM 數值過高,不符合 被覆絕緣電阻 的規範要求。此數值可能與 心線絕緣電阻 之量測標準混淆,兩者測試對象與規範值不同,應嚴格區分。
  • ④ 1000 MΩ-KM 以上:1000 MΩ-KM 遠高於實際規範值,屬於過度嚴苛之標準。被覆絕緣電阻 主要檢測 PE 外被 是否有破損,其合理門檻為 10 MΩ-KM,而非千級數值。
Learning Tip

"本題核心考點為 被覆絕緣電阻 與 心線絕緣電阻 的區別。被覆絕緣使用 1000V 高阻計 量測,合格標準為 10 MΩ-KM 以上;而心線絕緣通常使用更高電壓量測且標準值不同。實務上若被覆絕電阻低於標準,代表 PE 被覆 可能於延放過程中受損,需進行 被覆故障點定位 與修補,否則日後易因 水分侵入 造成 電蝕 或 絕緣劣化。"