LONGEPASS
Q7.

架空輸電線路所使用鋼心鋁絞線最外層股線損傷或斷股數不超過多少時,且損傷部分之長度為補修套管長度之2/3 以下時,可用壓縮型補修套管補修?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q7

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定技術規範中的精確數值進行記憶與辨析。由於選項中包含多組相似的分數比例,考生必須準確區分不同損傷程度對應的處理方式,具有一定的記憶強度要求。

正確答案:②1/3

② 1/3:依據 CNS 標準 與台電規範,鋼心鋁絞線 (ACSR) 最外層股線損傷或斷股數不超過 1/3,且損傷長度為補修套管長度的 2/3 以下 時,允許使用 壓縮型補修套管 進行修補,此為兼顧結構強度與經濟性的合理標準。

錯誤選項解析

  • ① 1/4:1/4 的損傷標準過於嚴格,此條件通常適用於更高安全等級的線路區段或特殊跨越段,並非一般補修套管的適用上限。
  • ③ 1/2:1/2 的損傷比例已過高,此時導線的 機械強度 與 電流承載能力 已顯著下降,應採用 切斷重接 或 更換線段 方式處理,不得僅以補修套管修補。
  • ④ 3/4:3/4 的損傷已嚴重危及線路安全,鋼心 可能已暴露或受損,必須立即 更換整段導線,絕對不可使用補修套管處理。
Learning Tip

"此類題型常考 ACSR 導線損傷分級處理標準:損傷未滿 1/3 可用 壓縮型補修套管;超過 1/3 則需 切斷重接。實務上須注意 補修套管長度 必須涵蓋損傷範圍的 1.5 倍以上,且施工時應使用合格 壓接工具 並確認 壓接痕跡 符合規範,以確保 電氣導通性 與 機械拉力強度。"

學員答題分佈

①1/40%
②1/30%
③1/20%
④3/40%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!