Q6.
對一般型繼電器標示有線圈(Coil):DC24V、1.2W,接點(Contactor):5A,係表示
機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q6
難易度分析
3 / 5
本題要求區分控制端線圈規格與輸出端接點規格。由於選項中包含將線圈功率誤認為接點電流的干擾項,且需判定接點電流的適用範圍,因此屬於考驗基本概念理解的典型題目。
正確答案:③通過接點的額定電流為交流或直流電5A
③ 通過接點的額定電流為交流或直流電5A:接點額定電流標示 5A 表示該接點可安全承載交流或直流負載電流最高 5A。線圈標示的 DC24V、1.2W 僅為驅動線圈所需的控制電源規格,與接點可通過的負載電流無關。
錯誤選項解析
- ① 通過接點的額定電流為直流電5A:繼電器接點的額定電流標示為通用規格,並非僅限於直流電使用。此選項將接點電流類型過度限制為直流,忽略了接點同樣可承載交流電的事實。
- ② 通過接點的額定電流為交流電5A:繼電器接點的額定電流標示為通用規格,並非僅限於交流電使用。此選項將接點電流類型過度限制為交流,忽略了接點同樣可承載直流電的事實。
- ④ 通過接點的額定電流為交流或直流電1.2A:1.2W 是線圈的消耗功率,與接點額定電流完全無關。接點額定電流明確標示為 5A,而非由線圈功率推算得出。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆線圈規格與接點規格。線圈的 DC24V、1.2W 僅代表驅動繼電器所需的控制電源,而接點的 5A 才是可切換的負載電流上限。實務上需注意交流與直流負載的滅弧特性不同,即使額定電流相同,切換直流負載時因無自然零電流點,接點壽命通常較短,選型時應確認製造廠規定的AC/DC 切換容量。"
學員答題分佈
①通過接點的額定電流為直流電5A0%
②通過接點的額定電流為交流電5A0%
③通過接點的額定電流為交流或直流電5A0%
④通過接點的額定電流為交流或直流電1.2A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!