Q87.
對一般型繼電器標示有線圈(Coil):DC24V、1.2W,接點(Contactor):5A,下列敘述何者有誤?
機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q87
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分控制端與負載端的電氣特性,重點在於辨別不同元件參數的對應關係。由於選項中包含將兩組獨立參數混淆的陷阱,需具備基礎的元件原理知識才能正確判別。
正確答案:①通過接點的額定電壓為直流24V
① 通過接點的額定電壓為直流24V:此敘述錯誤。線圈電壓(DC24V) 是驅動繼電器動作所需的控制電壓,與接點額定電壓無關。接點的額定電壓由繼電器規格另行規定,通常可承受更高或不同類型的電壓(如AC 250V),並非等於線圈的直流24V。
錯誤選項解析
- ② 通過線圈的額定功率為1.2W:此敘述正確。標示的 1.2W 即為線圈的額定消耗功率,表示線圈在 DC24V 下正常工作時所需的功率,計算可得電流約為 50mA(I=P/V=1.2/24)。
- ③ 通過接點的額定電流為交流或直流電5A:此敘述正確。接點標示的 5A 為額定切換電流,一般型繼電器接點通常可承載交流或直流負載各 5A,但實際應用時需注意直流負載的滅弧能力較交流差。
- ④ 通過接點的額定電壓為交流或直流電:此敘述正確。繼電器接點額定電壓通常涵蓋交流與直流兩種類型,具體數值需參照原廠規格書,與線圈的控制電壓無直接關聯。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分線圈規格(驅動端)與接點規格(負載端)的差異。常見陷阱是將線圈電壓誤認為接點電壓。實務上,線圈電壓決定控制迴路的供電需求,而接點額定值決定可切換的負載能力,兩者必須獨立考量。此外,直流負載因無自然零電壓點,接點切換時電弧不易熄滅,故相同電流下直流額定電壓通常低於交流,選型時需特別注意。"
學員答題分佈
①通過接點的額定電壓為直流24V0%
②通過線圈的額定功率為1.2W0%
③通過接點的額定電流為交流或直流電5A0%
④通過接點的額定電壓為交流或直流電0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!