LONGEPASS
Q88.

對一般型繼電器標示有線圈(Coil):DC24V、1.2W,接點(Contactor):5A,下列敘述何者最正確?

機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q88

難易度分析

2 / 5

本題要求區分繼電器線圈側與接點側的規格參數,選項中包含將不同迴路的電壓、電流及功率數值相互混淆的陷阱,需對基本定義有正確理解方可選出。

正確答案:③通過接點的額定電流為交流或直流電5A

③ 通過接點的額定電流為交流或直流電5A:繼電器接點標示的 5A 即為額定切換電流,代表接點可安全承載交流或直流負載的最大電流值,此為繼電器選型的核心參數。

錯誤選項解析

  • ① 通過接點的額定電壓為直流24V:DC24V 是繼電器線圈的激磁電壓,與接點的額定電壓無關。接點的額定電壓通常遠高於線圈電壓,需查閱規格書確認其接點切換容量。
  • ② 通過線圈的額定電流為5A:5A 標示於接點(Contactor)而非線圈。線圈額定電流應由功率公式計算:I = P/V = 1.2W/24V = 0.05A,兩者不可混淆。
  • ④ 通過接點的額定電流為交流或直流電1.2A:1.2W 是線圈的消耗功率,非接點電流。接點額定電流明確標示為 5A,將功率與電流參數混淆是常見錯誤。
Learning Tip

"本題核心考點為繼電器規格標示的判讀,需嚴格區分「線圈側」(激磁電壓、消耗功率)與「接點側」(額定電流、切換電壓)兩獨立迴路參數。實務上選型時,除確認線圈電壓與控制電路匹配外,接點的負載性質(AC/DC)與突入電流(Inrush Current)亦為關鍵考量,避免因接點熔接導致故障。"

學員答題分佈

①通過接點的額定電壓為直流24V0%
②通過線圈的額定電流為5A0%
③通過接點的額定電流為交流或直流電5A0%
④通過接點的額定電流為交流或直流電1.2A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目