Q12.
蒸發器的能力為美制冷凍噸20 噸,冰水入口12°C,出口7°C,其冰水循環量約為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q12
難易度分析
3 / 5
本題考核學習者是否能運用熱量平衡概念,並正確處理美制冷凍噸與相對應的熱量,進而計算所需的冰水循環量。
正確答案:②200
② 200:200 公升/分為正確答案。依據熱平衡公式 Q = m × c × ΔT,美制 1 冷凍噸約 3024 kcal/hr,20 噸即 60480 kcal/hr;代入 ΔT = 5°C、水的比熱為 1 kcal/kg·°C,計算得流量約 201.6 kg/min ≈ 200 L/min。
錯誤選項解析
- ① 100:100 公升/分的循環量僅為正確值的一半,對應的溫差將高達 10°C,遠超過一般冰水系統設計範圍(通常 ΔT 約 5°C),會導致蒸發器換熱效率嚴重不足。
- ③ 300:300 公升/分的循環量過大,對應的溫差僅約 3.3°C,會造成幫浦不必要的能耗增加,且不符合經濟效益的系統設計原則。
- ④ 400 公升/分:400 公升/分的循環量為正確值的兩倍,對應溫差僅約 2.5°C,屬於過度設計,不僅增加管路壓損與泵浦馬力,也會造成初設成本浪費。
Learning Tip
"此類題型核心考點為冷凍噸與熱負載的換算及冰水流量計算。常考陷阱在於混淆美制冷凍噸(3024 kcal/hr)與公制冷凍噸(3320 kcal/hr)的數值差異。實務上,冰水系統的標準設計溫差多採 5°C(入口 12°C、出口 7°C),記住公式 流量(L/min) = 冷凍噸數 × 3024 ÷ 60 ÷ ΔT 可快速解題。"
學員答題分佈
①1000%
②2000%
③3000%
④400 公升/分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
冰水主機組冰水進出口溫度分別為12°C 及7°C,冰水流量50 LPM,其冷凍能力(kW)為?
若空調箱之冷卻盤管容量為10RT(30,240kcal/h),冰水進水溫度為7°C,冰水出水溫度為12°C,則滿戴時之冰水流量應為多少(公升/分鐘)?
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C時,所需的冰水流量(l/s)?
若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處防凍開關設定1.5°C 時,則最小必要冰水流量(l/h)為多少?
冰水器之入口水溫為12°C,出口水溫為7°C,水量為100 l/min,冷凝器入口水溫為30°C,出口水溫為35°C,水量為7.376m 3/hr,假設無任何熱損失,則壓縮機動力(kW)為多少?