Q25.
潔淨室(Clean Room)採用之空調箱通常採用鼓風式(Blow Thru),下列何者敘述錯誤?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q25
難易度分析
3 / 5
此題需要考生掌握鼓風式空調箱的正壓特性、排水機制以及與抽風式的尺寸差異,並辨識哪一項敘述與實際設計相違背,屬於中等難度題型。
正確答案:③減少空調箱尺寸
③ 減少空調箱尺寸:鼓風式空調箱為了維持內部正壓並容納必要元件,通常比抽風式需要更大的空間,因此敘述其能減少尺寸是錯誤的。
錯誤選項解析
- ① 使空調箱之冷凝水易於排出:鼓風式設計將風機置於末端,使冷卻盤管處處於正壓狀態,冷凝水能順著重力自然排出,符合設計優勢。
- ② 避免污染空氣被吸入空調箱內:由於箱內維持正壓,可有效防止外部未經過濾的污染物透過縫隙被吸入箱內,確保潔淨度。
- ④ 正壓式空調箱設計:鼓風式(Blow Thru)即為典型的正壓式設計,風壓由風機向前推送,是潔淨室空調的標準配置。
Learning Tip
"本題考點在於鼓風式 (Blow Thru) 與 抽風式 (Draw Thru) 的壓力差特性。請記住:鼓風式 = 正壓 = 防止滲漏/利於排水 = 體積較大;抽風式 = 負壓 = 易吸入污染物 = 體積較小。"
學員答題分佈
①使空調箱之冷凝水易於排出0%
②避免污染空氣被吸入空調箱內0%
③減少空調箱尺寸0%
④正壓式空調箱設計0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!