LONGEPASS
Q66.

在R-123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q66

難易度分析

3 / 5

此題為單選,考核對 R‑123 低壓特性及系統各部件壓力端的正確認識,並含一個典型誤解陷阱,故評為普通難度。

正確答案:①壓縮機之馬達繞線

① 壓縮機之馬達繞線:R-123 屬於低壓冷媒,其蒸發壓力低於大氣壓力。在密閉離心式壓縮機中,馬達繞組位於壓縮機的吸入側,直接接觸來自蒸發器的低壓冷媒氣體,因此運轉中處於低壓端。

錯誤選項解析

  • ② 冷凝器:冷凝器的功能是將壓縮後的高溫高壓氣態冷媒冷凝為液態,屬於系統的高壓端,而非低壓端。
  • ③ 壓縮機之排氣管:壓縮機排氣管輸送的是經壓縮後的高壓高溫冷媒氣體,連接至冷凝器,屬於高壓側管路。
  • ④ 節能器:節能器(Economizer)設置於多段壓縮系統的中間壓力段,用於中間冷卻與閃發氣體分離,其壓力介於高低壓之間,屬於中壓端而非低壓端。
Learning Tip

"R-123 為典型的低壓冷媒(蒸發壓力約為负压),其壓縮機馬達通常採冷媒冷卻式,馬達繞組浸於低壓冷媒中散熱。此類題型常考陷阱在於混淆節能器(中壓)與蒸發器側元件(低壓)的區別。實務上,低壓主機需特別注意氣密性,防止空氣與水分滲入系統。"

學員答題分佈

①壓縮機之馬達繞線0%
②冷凝器0%
③壓縮機之排氣管0%
④節能器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!