Q65.
某一冷凍系統在壓縮機出口焓值為1612.7 kJ/kg,蒸發器入出口焓值分別為1374.7 及241.3 kJ/kg,試求冷凍效果(kJ/kg)?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q65
難易度分析
2 / 5
題目僅需應用蒸發器出口與入口焓差的基本計算公式,結構簡單,無多重答案或特殊陷阱。
正確答案:②1133.4
② 1133.4:冷凍效果 = 蒸發器出口焓值 - 蒸發器入口焓值 = 1374.7 - 241.3 = 1133.4 kJ/kg,此為蒸發器中冷媒吸收的熱量,即單位質量冷凍能力。
錯誤選項解析
- ① 238:238 是將蒸發器出口焓值 241.3 誤認為答案,但冷凍效果應為蒸發器出口與入口焓值之差,而非單一狀態點的焓值。
- ③ 1371.4:1371.4 是將壓縮機出口焓值 1612.7 減去蒸發器出口焓值 241.3 所得,此計算無物理意義;壓縮機出口焓值用於計算壓縮功而非冷凍效果。
- ④ 986:986 是將壓縮機出口焓值 1612.7 減去蒸發器入口焓值 241.3 所得,此為冷凝器放熱量的近似值,而非蒸發器的冷凍效果。
Learning Tip
"冷凍循環熱力學計算的核心在於辨識各狀態點的焓值意義:冷凍效果固定等於蒸發器出口減入口焓值(h1 - h4)。常考陷阱是混淆壓縮機出口焓值(用於算壓縮功)與蒸發器焓值差。實務上此計算用於評估系統的單位冷凍能力與 COP 值。"
學員答題分佈
①2380%
②1133.40%
③1371.40%
④9860%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!