LONGEPASS
Q82.

感溫式膨脹閥是透過感測冷媒的

冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q82

難易度分析

2 / 5

題目僅要求識別單一正確項目,並沒有多重概念結合或計算,難度屬於基礎認知層級。

正確答案:①過熱度

① 過熱度:感溫式膨脹閥(TXV)的核心控制原理即為感測過熱度。感溫包安裝於蒸發器出口處,偵測冷媒實際溫度與該壓力下飽和溫度的差值,藉此自動調整閥門開度以控制進入蒸發器的冷媒流量,確保蒸發器有效利用且避免液態冷媒回流至壓縮機。

錯誤選項解析

  • ② 過冷度:過冷度是指冷凝器出口處液態冷媒溫度低於飽和溫度的差值,用於評估冷凝效果與系統是否有足夠的液態冷媒供應膨脹閥,並非感溫式膨脹閥的感測對象。過冷度通常由冷凝器散熱效能或液管管路設計決定。
  • ③ 低壓壓力:低壓壓力雖與蒸發器運作狀態相關,但感溫式膨脹閥並非單純以低壓壓力作為控制依據。低壓壓力主要反映蒸發溫度,而TXV需要的是溫度與壓力的綜合比較結果(即過熱度),單獨的低壓壓力無法判斷冷媒是否已完全氣化。
  • ④ 飽和溫度 來調節冷凍系統的冷媒流量:飽和溫度是冷媒在特定壓力下開始相變的溫度,感溫式膨脹閥並非直接感測飽和溫度來調節流量。TXV的感溫包量測的是實際溫度,再與蒸發壓力對應的飽和溫度進行比較得出過熱度,僅靠飽和溫度無法完成流量調節的閉迴路控制。
Learning Tip

"本題核心考點為感溫式膨脹閥(TXV)的控制原理。常考陷阱為混淆過熱度(蒸發器出口)與過冷度(冷凝器出口)的感測位置與用途。實務上,TXV的過熱度設定值通常維持在 4~8°C 之間,設定過低可能導致液壓縮損壞壓縮機,設定過高則會降低蒸發器的熱交換效率。"

學員答題分佈

①過熱度0%
②過冷度0%
③低壓壓力0%
④飽和溫度 來調節冷凍系統的冷媒流量0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目