Q48.
感溫式膨脹閥調整冷媒流量係藉由冷媒系統回流管的
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q48
難易度分析
2 / 5
本題屬於單選題,核心概念為感溫式膨脹閥利用回氣管的過熱度調整冷媒流量,考驗考生對基本冷凍循環知識的記憶,結構簡單且不需進行多重推理。
正確答案:③過熱度
③ 過熱度:感溫式膨脹閥(TXV)藉由感溫包偵測回氣管(吸入側)的過熱度來自動調節冷媒流量,確保蒸發器出口維持穩定的過熱狀態,避免液態冷媒回流至壓縮機造成液壓縮。
錯誤選項解析
- ① 蒸發溫度:蒸發溫度僅反映蒸發器內的飽和溫度,無法單獨作為膨脹閥調節流量的依據,因為它不能反映冷媒是否完全蒸發。
- ② 吐出溫度:吐出溫度是指壓縮機出口端的冷媒溫度,屬於高壓側參數,與感溫式膨脹閥安裝於低壓側回氣管的控制原理無關。
- ④ 過冷度:過冷度是指冷凝器出口液態冷媒低於飽和溫度的差值,屬於高壓液體側的參數,與膨脹閥在回氣管的過熱度控制機制無關。
Learning Tip
"感溫式膨脹閥的核心考點在於理解其透過過熱度控制流量,而非單純的溫度值。常考陷阱是混淆過熱度(蒸發器出口,低壓側)與過冷度(冷凝器出口,高壓側)的應用位置。實務上,過熱度設定過低會導致液壓縮風險,設定過高則會降低蒸發器效率,一般建議維持在 4~8°C 範圍內。"
學員答題分佈
①蒸發溫度0%
②吐出溫度0%
③過熱度0%
④過冷度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!