Q37.
冷媒溫度膨脹閥開度不足時會
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q37
難易度分析
2 / 5
題目考查膨脹閥開度與過熱度的基本關係,資訊直接、選項明確,易於快速判斷,符合容易類別。
正確答案:①回流管過熱度增加
① 回流管過熱度增加:溫度膨脹閥 (TXV) 開度不足時,進入蒸發器的冷媒流量減少,導致冷媒在蒸發器內過早完全蒸氣化,後續管路持續吸熱使過熱度 (Superheat) 顯著增加。
錯誤選項解析
- ② 回流管過熱度減少:開度不足會造成冷媒供應量減少,蒸發器出口端的過熱度應上升而非減少;過熱度減少通常發生在膨脹閥開度過大、冷媒過量供給時。
- ③ 高壓上升:膨脹閥開度不足會使系統冷媒循環量降低,高壓側壓力通常會下降而非上升;高壓上升多見於冷凝器散熱不良或冷媒充填過量。
- ④ 回流管溫度下降:由於冷媒流量不足導致過熱度增加,回流管溫度實際上會上升而非下降;溫度下降通常發生在冷媒流量充足且蒸發完全的情況。
Learning Tip
"此類題型核心考點為膨脹閥開度與過熱度的關聯性。膨脹閥開度不足→冷媒流量減少→蒸發器出口過熱度增加;反之開度過大則會導致過熱度降低甚至液壓縮。實務上應定期檢查過熱度設定值(通常約 4~7°C),並注意膨脹閥感溫包安裝位置是否正確,避免因感溫元件失效造成誤判。"
學員答題分佈
①回流管過熱度增加0%
②回流管過熱度減少0%
③高壓上升0%
④回流管溫度下降0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!