LONGEPASS
Q123.

感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q123

難易度分析

4 / 5

此題為多選題,考查感溫式膨脹閥安裝的多重關鍵細節,需同時辨識三項正確敘述並排除常見陷阱,難度較高。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 水平直管:感溫棒應安裝於水平直管段,可確保感溫元件與管路表面緊密貼合,避免因管路彎曲或垂直安裝導致冷媒分佈不均或凝水積聚而影響溫度偵測準確度。
  • ② 靠近蒸發器出口:感溫棒須安裝於靠近蒸發器出口處,此位置能精確偵測冷媒離開蒸發器時的過熱度,作為膨脹閥調節冷媒流量的控制依據,確保蒸發器有效利用。
  • ④ 均壓管比感溫棒靠近壓縮機:均壓管(外部均壓管)的接點必須比感溫棒更靠近壓縮機側,亦即位於感溫棒的下游位置,如此才能正確量測蒸發器出口的實際壓力,避免壓力降補償誤差影響膨脹閥作動。

錯誤選項解析

  • ③ 感溫棒的連接毛細管朝下:感溫棒的連接毛細管應朝上而非朝下,若朝下會使內部充填的感溫介質因重力作用流向感溫包本體,導致溫度感應失準,正確做法是毛細管由感溫包上方引出。
Learning Tip

"感溫式膨脹閥的安裝核心在於感溫棒位置與均壓管相對順序的正確配置。常考陷阱包含:毛細管方向應朝上而非朝下;感溫棒與均壓管的安裝順序不可顛倒,否則會造成過熱度控制失準。實務上感溫棒安裝前需清潔管路表面並確實隔熱,避免環境溫度干擾。"

學員答題分佈

①水平直管0%
②靠近蒸發器出口0%
③感溫棒的連接毛細管朝下0%
④均壓管比感溫棒靠近壓縮機0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!