LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q111
困難
正確率 -
Q111.

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q111

難易度分析

4 / 5

此題要求跨參數判斷並辨識螺旋式壓縮機卸載特徵,並排除多個相似情況,考驗高階辨識力。

正確答案:③主機卸載運轉

③ 主機卸載運轉:螺旋式壓縮機卸載運轉時,滑閥移動使有效壓縮行程縮短,壓縮機負載下降導致運轉電流降低;冷媒循環量減少使蒸發溫度上升,熱交換量減少造成冰水進出溫差變小,而水流量正常故水壓差不變,完全符合題目所有症狀。

錯誤選項解析

  • ① 冷凝器太髒:冷凝器太髒會導致冷凝壓力升高與散熱不良,壓縮機運轉電流應上升而非降低,且會伴隨高壓側異常升溫,與題目描述的電流降低現象矛盾。
  • ② 膨脹閥故障:膨脹閥故障通常會造成過熱度異常或液壓縮現象,蒸發溫度會不穩定或急劇變化,不會呈現電流平穩降低且冰水水壓差保持不變的特徵。
  • ④ 冰水流量不足:冰水流量不足會直接導致冰水水壓差下降,且因熱交換效率降低會使冰水溫差增大而非變小,與題目所述「水壓差不變、溫差變小」的現象完全不符。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨識螺旋式壓縮機卸載的典型運轉特徵。卸載運轉時電流下降、蒸發溫度上升、冰水溫差縮小三者同時出現,且水壓差不變是判斷水側正常的關鍵依據。常考陷阱是將卸載症狀與冷凝器結垢或流量不足混淆,後兩者均會伴隨水壓差或電流的反向變化,務必從多項參數交叉比對才能準確判斷故障原因。"

學員答題分佈

①冷凝器太髒0%
②膨脹閥故障0%
③主機卸載運轉0%
④冰水流量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目