Q135.
螺旋式冰水主機運轉時溫度到達無法卸載或停機,可能原因為?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q135
難易度分析
4 / 5
此題需辨別多項可能原因,考驗對螺旋式冰水主機加卸載機制的完整理解,且題目設有多重答案,需同時判斷三項正確項目。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 冰水溫度控制模組故障:冰水溫度控制模組負責偵測冰水出口溫度並傳送訊號給控制系統執行加卸載動作。當該模組故障時,系統無法正確判斷溫度狀態,導致溫度到達設定值後仍無法執行卸載或停機。
- ③ 加卸載滑塊卡住:螺旋式壓縮機的加卸載滑塊是控制壓縮機容量調節的關鍵機械元件。當滑塊因油垢、磨損或異物而卡住時,即使控制系統發出卸載訊號,機械結構仍無法動作,造成持續全載運轉而無法卸載。
- ④ 卸載電磁閥故障:卸載電磁閥負責接收控制訊號並切換油路以驅動加卸載機構。當電磁閥線圈斷路、閥芯卡死或電氣接線不良時,油路無法切換,導致壓縮機無法執行卸載動作。
錯誤選項解析
- ① 低壓開關配線錯誤:低壓開關主要用於偵測系統冷媒壓力過低時的保護動作,與溫度到達後的卸載或停機控制無直接關聯。低壓開關配線錯誤會導致低壓保護功能異常,而非造成無法卸載的問題。
Learning Tip
"本題核心考點為螺旋式冰水主機之容量控制機制。螺旋式壓縮機的加卸載依賴溫度控制模組→電磁閥→油路切換→滑塊動作的完整連鎖控制,任一環節故障皆會導致無法卸載。常考陷阱為混淆壓力保護裝置(低壓/高壓開關)與容量控制元件的功能差異。實務檢修時應依序確認:控制訊號是否正常輸出→電磁閥是否作動→油路是否暢通→滑塊機構是否卡滯。"
學員答題分佈
①低壓開關配線錯誤0%
②冰水溫度控制模組故障0%
③加卸載滑塊卡住0%
④卸載電磁閥故障0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!