Q20.
吸風式空調箱冷卻盤管離風側風壓為-50mmAq 時,空調箱之冷凝水排水設置要點為?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q20
難易度分析
2 / 5
此題僅需對負壓排水的基本原則有初步認識,選項設計相對直觀,無需進行複雜推理或多概念綜合,屬於較易類別。
正確答案:②存水彎最高點必需比空調箱排水盤最低點低5 公分以上
② 存水彎最高點必需比空調箱排水盤最低點低5 公分以上:在負壓側(-50mmAq)條件下,存水彎最高點必須比排水盤最低點低5公分以上,才能確保水封高度足以克服負壓阻力,使冷凝水順利排出。此為負壓排水設計的基本原則。
錯誤選項解析
- ① 存水彎最高點必需比空調箱排水盤量低點高5 公分以上:若存水彎最高點比排水盤最低點更高,在負壓環境下會導致冷凝水無法順利排出,甚至造成空氣倒吸而使排水盤積水溢出。
- ③ 存水彎最高點必需與空調箱排水盤最低點平齊:若存水彎最高點與排水盤最低點平齊,在負壓作用下水封壓差不足,冷凝水將無法克服負壓而產生排水不暢或積水問題。
- ④ 存水彎最低點必需與空調箱排水盤最低點平齊:存水彎的最低點位置並非判斷基準,關鍵在於最高點相對於排水盤最低點的高差,此選項混淆了存水彎的關鍵控制點。
Learning Tip
"本題核心考點為負壓側冷凝水排水之存水彎設置原則。當空調箱處於負壓狀態時,存水彎的水封必須提供足夠的壓差以克服負壓,故其最高點需低於排水盤最低點至少 5 公分。常見陷阱是混淆「最高點」與「最低點」的判斷基準,或誤以為平齊即可。實務上若水封高度不足,會導致排水盤積水溢出及二次污染問題。"
學員答題分佈
①存水彎最高點必需比空調箱排水盤量低點高5 公分以上0%
②存水彎最高點必需比空調箱排水盤最低點低5 公分以上0%
③存水彎最高點必需與空調箱排水盤最低點平齊0%
④存水彎最低點必需與空調箱排水盤最低點平齊0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!