LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q48
中等
正確率 -
Q48.

空調箱在試運轉時,箱內之水無法排出,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q48

難易度分析

3 / 5

此題需辨識空調箱排水原理,需掌握存水彎水封作用,並排除風側因素的誤區,屬中等難度。

正確答案:④存水彎內無水

④ 存水彎內無水:存水彎(水封)內若無水,無法形成水封效應,空調箱內的負壓會將排水盤的水吸住,導致冷凝水無法順利排出。試運轉前必須先對存水彎灌水填滿以建立水封。

錯誤選項解析

  • ① 箱體漏風:箱體漏風會影響空調箱的氣密性與送風效率,造成冷房效果下降或能耗增加,但不會直接導致冷凝水無法排出。
  • ② 風車倒轉:風車倒轉會使氣流方向反向,導致送風量不足或無風送出,影響熱交換效率,但與排水盤的冷凝水排放機制無關。
  • ③ 盤管漏水:盤管漏水表示熱交換盤管本身有破損或接頭鬆脫,會造成額外漏水現象,而非水無法排出的原因。
Learning Tip

"本題核心考點為空調箱冷凝水排水機制與存水彎水封原理。常見陷阱是將風側問題(漏風、風車倒轉)與水側問題混淆。實務上,空調箱試運轉前務必確認存水彎已灌水,且排水管坡度正確,否則即使設備正常也會因負壓效應導致排水盤溢水。"

學員答題分佈

①箱體漏風0%
②風車倒轉0%
③盤管漏水0%
④存水彎內無水0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目