LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q34
中等
正確率 -
Q34.

壓縮機在試車時,發現吐出管溫度異常下降時,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q34

難易度分析

3 / 5

題目要求辨識壓縮機吐出溫度下降的原因,需了解液體在壓縮機中被壓縮時會吸熱並帶來低溫液體,並排除其他常見因素導致溫升的情況,屬於對基礎概念的正確應用。

正確答案:③有液壓縮現象

③ 有液壓縮現象:液壓縮現象是指液態冷媒未完全蒸發即進入壓縮機氣缸,液體受壓縮時會吸收大量熱量,並夾帶低溫液態冷媒進入吐側,造成吐出管溫度異常下降,此為典型徵兆。

錯誤選項解析

  • ① 負載太小:負載太小時,蒸發器熱交換量減少,回到壓縮機的冷媒蒸氣過熱度會增加,導致吐出溫度上升而非下降。
  • ② 冷卻水溫度太高:冷卻水溫度太高會使冷凝壓力升高,壓縮比增大,壓縮機做功增加,吐出管溫度會隨之上升,與題目描述的溫度下降現象相反。
  • ④ 冷媒大量不足:冷媒大量不足時,系統循環量減少,壓縮機壓縮比增大且冷卻效果變差,會使吐出溫度升高,同時伴隨低壓側壓力異常偏低的現象。
Learning Tip

"本題核心考點為壓縮機吐出溫度異常的成因判斷。液壓縮是冷凍空調系統常見故障,除吐出溫度下降外,尚伴隨壓縮機異常震動、結霜或油面起泡等徵兆。實務上應檢查膨脹閥開度是否過大、蒸發器風量是否不足或冷媒充填過量,並確認油分離器與氣液分離器是否正常運作,以避免壓縮機因液壓縮而損壞。"

學員答題分佈

①負載太小0%
②冷卻水溫度太高0%
③有液壓縮現象0%
④冷媒大量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!