Q54.
開放式螺旋式冰水主機在試機時發現震動異常,其可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q54
難易度分析
3 / 5
此題要求識別開放式螺旋式主機震動的主要原因,考核對聯軸器校正與對心概念的掌握,難度屬於一般級別。
正確答案:③未做好聯軸器校正
③ 未做好聯軸器校正:聯軸器校正(對心)是開放式機組安裝的關鍵步驟,若馬達與壓縮機軸心偏差過大,運轉時會產生離心力與彎矩,直接導致機組震動異常,嚴重時會損壞軸承與軸封。
錯誤選項解析
- ① 未裝避震器:避震器主要用於吸收壓縮機運轉時傳遞至機座的振動,但開放式螺旋冰水主機的震動異常主因並非避震器缺失,而是驅動端與被動端之間的對心問題。
- ② 未裝避震軟管:避震軟管安裝於冷媒或水管路系統中,用於隔離管路振動與熱脹冷縮應力,與主機本體試機時的機械震動無直接關聯。
- ④ 水量過大:水量過大會影響蒸發器的熱交換效率與壓降,但不會造成主機本體的機械性震動異常,兩者屬於不同的故障現象。
Learning Tip
"此類題型常考開放式機組與半密閉式機組的差異。開放式機組因馬達與壓縮機分離,必須透過聯軸器連接,故軸心對正是試機震動的首檢項目。實務上應使用千分錶或雷射對心儀進行校正,容許偏差通常控制在 0.05mm 以內。"
學員答題分佈
①未裝避震器0%
②未裝避震軟管0%
③未做好聯軸器校正0%
④水量過大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!