Q14.
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q14
難易度分析
3 / 5
此題評定為中等難度,因須熟悉冷凝器散熱機制與冷卻水系統,並能排除與低壓相關或冷媒洩漏等非高壓因素,測驗考生對冷媒循環中高壓端變化之判斷力。
正確答案:③冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
③ 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達:冷卻水塔故障或風車馬達未開啟會導致冷卻水無法有效降溫,使冷凝器散熱不良,冷媒冷凝溫度與高壓壓力因而逐漸攀升,此為水冷式冰水機常見故障模式。
錯誤選項解析
- ① 冰水濾篩堵塞:冰水濾篩堵塞會影響蒸發器側的水流量,導致低壓側壓力下降或冰水出口溫度異常,與高壓上升無直接關聯。
- ② 冷卻水量太大:冷卻水量太大會增強冷凝器散熱效果,使冷凝壓力降低而非上升;高壓上升通常是冷卻水量不足或水溫過高所致。
- ④ 冷媒洩漏:冷媒洩漏會造成系統內冷媒量減少,使高壓與低壓均下降,壓縮機運轉電流亦會降低,與題目所述高壓上升之現象相反。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凝器散熱不良對高壓壓力之影響。實務上高壓逐漸上升的主因多為冷卻水系統異常(水塔風車停轉、散熱鰭片髒污、水量不足),而非冷媒側問題。需注意冰水側故障(如濾網堵塞、蒸發器結冰)影響的是低壓,兩者不可混淆。操作時應定期檢查冷卻水水質、風車運轉狀態及冷凝壓力是否在正常範圍內。"
學員答題分佈
①冰水濾篩堵塞0%
②冷卻水量太大0%
③冷卻水塔故障或未開啟風車馬達0%
④冷媒洩漏0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!