Q58.
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成(A)高壓過高;(B)壓縮比減少;(C)冷凍效果減少;(D)COP 減少,則正確的答案為何?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q58
難易度分析
3 / 5
題目要求判斷冷卻水塔風扇失效所致的三項效應,需辨別高壓上升、冷凍效果下降以及COP下降的關係,同時排除壓縮比減少的錯誤說法。整體難度屬於一般層級。
正確答案:④(A)(C)(D)
④ (A)(C)(D):此為正確答案。(A)高壓過高:風扇失效使冷卻水溫升高,冷凝器散熱不足導致冷凝壓力上升;(C)冷凍效果減少:高壓側壓力升高使膨脹閥前後壓差改變,冷媒循環量異常,蒸發器吸熱能力下降;(D)COP減少:壓縮機在更高冷凝壓力下運轉,輸入功率增加且製冷量下降,導致性能係數(COP)顯著降低。
錯誤選項解析
- ① (A)(B)(D):此組合包含(B)壓縮比減少為錯誤。當冷卻水塔風扇失效時,冷凝溫度上升會使冷凝壓力升高,導致壓縮比增大而非減少。
- ② (A)(B)(C):此組合同樣包含(B)壓縮比減少為錯誤。風扇失效造成散熱不良,冷凝器熱交換效率下降,壓縮機的進排氣壓差增大,壓縮比應增加。
- ③ (B)(C)(D):此組合包含(B)壓縮比減少為錯誤,且遺漏了正確的(A)高壓過高。冷凝壓力上升是冷卻水塔風扇失效最直接且必然發生的現象。
Learning Tip
"此題核心考點為冷卻水塔散熱功能與冷凍循環參數的關聯性。常見陷阱是混淆壓縮比的變化方向——切記:冷凝溫度升高會使高壓上升,壓縮比(=高壓/低壓)必然增大。另外需掌握COP=製冷量/輸入功率的定義,任何導致系統運轉條件惡化的因素都會使COP下降。實務上,冷卻水塔風扇故障是水冷式冰水機最常見的故障模式之一,會觸發高壓切離保護。"
學員答題分佈
①(A)(B)(D)0%
②(A)(B)(C)0%
③(B)(C)(D)0%
④(A)(C)(D)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!