Q152.
冷卻水塔風扇皮帶斷裂,將可能造成下列哪些現象?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q152
難易度分析
4 / 5
題目結合冷卻塔風扇斷帶對機械負載、散熱與冷凝壓力、溫度之影響,且存在誤導選項,考驗學生對系統運作鏈條的完整理解。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 壓縮比增加:皮帶斷裂使冷卻水塔風扇停止運轉,散熱能力喪失導致冷凝溫度升高,進而使壓縮比增加。
- ③ 吐出溫度上升:風扇停轉造成冷凝器散熱不良,冷凝壓力上升,使壓縮機吐出溫度(排氣溫度)上升。
錯誤選項解析
- ① 風扇馬達電流上升:風扇馬達電流不會上升,皮帶斷裂後風扇停止運轉,馬達負載反而會下降,導致電流降低。
- ④ 冷媒量減少:冷媒量不會因皮帶斷裂而減少,冷媒封閉於系統管路內,除非發生冷媒洩漏,否則冷媒充填量維持不變。
Learning Tip
"本題考點為冷卻水塔風扇故障對冷凍系統的影響鏈:皮帶斷裂→風扇停轉→散熱不良→冷凝壓力與溫度上升→壓縮比增加。常考陷阱是混淆「電流變化」與「冷媒量變化」,需理解皮帶斷裂屬於機械傳動故障,不直接影響冷媒充填量,且馬達因負載消失電流會下降而非上升。實務上應定期檢查皮帶張力與磨損狀況,預防此類故障。"
學員答題分佈
①風扇馬達電流上升0%
②壓縮比增加0%
③吐出溫度上升0%
④冷媒量減少0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!