Q89.
熱泵空調機運轉時,如果室外風扇馬達故障停止運轉,將使
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q89
難易度分析
3 / 5
題目考核熱泵暖房模式下室外機的熱交換角色與壓力變化,並以一個典型誤導選項增加困惑度,屬於一般難度的單選題。
正確答案:①高壓壓力降低
① 高壓壓力降低:熱泵空調於運轉時,若室外風扇馬達故障停轉,室外側熱交換能力喪失。在暖房運轉模式下,室外機扮演蒸發器角色,風扇停轉導致蒸發壓力下降,壓縮機冷媒循環量減少,連帶使高壓壓力降低。
錯誤選項解析
- ② 高壓壓力上升,高壓開關將動作:高壓壓力上升且高壓開關動作的情況,通常發生於「冷房模式」下室外風扇故障時,此時冷凝器散熱不良才會導致壓力飆升。本題正確結果為高壓壓力降低,而非上升。
- ③ 低壓壓力上升:室外風扇停轉會使蒸發器無法有效吸收外界熱量,低壓壓力應下降而非上升。冷媒在蒸發側的熱交換不足,導致吸氣壓力降低。
- ④ 高壓壓力與低壓壓力同時上升:高低壓壓力不會同時上升。室外風扇故障造成熱交換能力喪失後,系統整體冷媒循環量減少,壓力趨勢為下降而非上升。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆冷房模式與暖房模式下室外機的熱交換角色。冷房時室外機為冷凝器(散熱),風扇故障會使高壓上升;暖房時室外機為蒸發器(吸熱),風扇故障會使高低壓均下降。實務檢定中需特別留意題目是否指明運轉模式,若未指明則預設以熱泵暖房情境判斷。"
學員答題分佈
①高壓壓力降低0%
②高壓壓力上升,高壓開關將動作0%
③低壓壓力上升0%
④高壓壓力與低壓壓力同時上升0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!