Q70.
導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因為?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q70
難易度分析
2 / 5
此題測試對膨脹閥功能及其與液體回流關係的基礎理解,屬於簡易單項選擇型題。
正確答案:①膨脹閥失調
① 膨脹閥失調:膨脹閥負責精確控制進入蒸發器的冷媒流量,當其失調(如閥針卡滯、過熱度設定錯誤或感溫包失效)時,會導致冷媒無法在蒸發器內完全蒸發,未氣化的液態冷媒直接回流至壓縮機,造成液壓縮現象。
錯誤選項解析
- ② 冷卻水量不足:冷卻水量不足會使冷凝器散熱不良,導致冷凝壓力過高與壓縮機排氣溫度上升,而非液體回流問題;此狀況主要影響高壓側運行參數。
- ③ 系統負載太高:系統負載太高會使蒸發器熱負荷增加,冷媒蒸發速率加快,反而會降低液體回流的風險;負載過高通常導致低壓側壓力上升與壓縮機運轉電流增加。
- ④ 冷媒太多:冷媒充填過多雖可能使系統壓力異常,但液體回流的主因在於節流裝置未能正確調節流量,而非單純冷媒量過多;過量冷媒主要造成冷凝壓力偏高與運轉效率下降。
Learning Tip
"往復式壓縮機對液壓縮極為敏感,膨脹閥過熱度設定是檢定常考重點。實務上應定期檢查感溫包安裝位置與過熱度(通常維持 4~6°C),避免濕壓縮造成閥片破裂或軸承損壞。容易混淆的觀念是將高壓側異常(如冷卻水不足)與低壓側異常(如膨脹閥失調)混為一談,需明確區分故障現象發生在系統的哪一側。"
學員答題分佈
①膨脹閥失調0%
②冷卻水量不足0%
③系統負載太高0%
④冷媒太多0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!