LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q15
中等
正確率 -
Q15.

往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q15

難易度分析

3 / 5

本題測試膨脹閥開度與液態回流關係之理解,且設定一個常見的混淆陷阱,要求考生在基礎概念上具備判別能力,故評為中等難度。

正確答案:①膨脹閥調太大

① 膨脹閥調太大:膨脹閥開度過大時,過量液態冷媒進入蒸發器,無法完全蒸發氣化,未蒸發的液態冷媒隨回氣管路進入壓縮機,造成液態冷媒回流(液壓縮)現象。

錯誤選項解析

  • ② 膨脹閥調太小:膨脹閥開度過小會導致冷媒流量不足,使蒸發壓力偏低、製冷效果下降,但不會造成液態冷媒回流,實際情況是回氣過熱度過高。
  • ③ 冷媒充灌不足:冷媒充灌不足會使系統循環量減少,導致蒸發壓力過低與製冷能力下降,回氣過熱度反而增大,不會產生液態回流。
  • ④ 冷卻水溫太高:冷卻水溫太高會使冷凝器散熱不良,造成冷凝壓力(高壓)升高,與液態冷媒回流無直接關聯,主要影響壓縮機排氣側。
Learning Tip

"本題核心考點為膨脹閥開度與液壓縮的關係。常考陷阱在於混淆「膨脹閥過大」與「冷媒不足」的故障現象:膨脹閥過大→液態回流(過低);冷媒不足→過熱度過高。實務上應定期檢查過熱度設定,避免液壓縮損壞壓縮機閥片。"

學員答題分佈

①膨脹閥調太大0%
②膨脹閥調太小0%
③冷媒充灌不足0%
④冷卻水溫太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目