Q150.

離心式水泵運轉時,管路內有異音及震動,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q150

難易度分析

4 / 5

題目需要考生同時辨識兩項正確原因,並排除與噪音震動關係不大的選項,故難度較高。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 逆止閥故障:逆止閥故障會造成水流逆流或閥片異常拍擊,使管路產生水錘效應異音與明顯震動,是離心式水泵常見的故障原因。
  • ③ 水管內尚有空氣:水管內尚有空氣會導致氣穴現象(Cavitation),空氣泡在泵內破裂時產生衝擊波,造成異音、震動及泵效下降。

錯誤選項解析

  • ① 欠相運轉:欠相運轉會導致馬達轉速下降或過熱跳脫,主要症狀為馬達發熱、電流異常或無法啟動,而非管路異音與震動。
  • ④ 過濾網堵塞:過濾網堵塞會造成進水量不足、泵出口壓力下降或馬達負載過大,通常不會直接引起管路異音與震動。
Learning Tip

"離心式水泵異音與震動的核心考點在於流體動力異常與機械元件故障。常考陷阱包括混淆欠相(電氣問題,影響馬達運轉)與氣穴現象(流體問題,產生異音震動)。實務上應優先檢查管路是否積氣、逆止閥是否正常作動,並確認排氣閥已正確開啟以排除空氣。"

學員答題分佈

①欠相運轉0%
②逆止閥故障0%
③水管內尚有空氣0%
④過濾網堵塞0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!