LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q151
中等
正確率 -
Q151.

下列敘述哪些錯誤?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q151

難易度分析

3 / 5

考題要求考生在多項敘述中挑選出錯誤之處,需同時掌握系統功能、節能策略與噪音成因等概念,並避免常見誤解,屬於中等難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 冰水系統之膨脹水箱僅具有膨脹功用:膨脹水箱除了提供補水與吸收熱漲冷縮外的膨脹功用,還具備排氣與維持系統壓力平衡的功能,故敘述不完整且錯誤。
  • ③ 冷卻水出水恆溫控制是冷卻水塔最佳節能方法:最佳節能方法應為冷卻水出水溫度隨外氣溫度調整 (Reset),而非維持恆溫,因為恆溫控制無法利用低溫環境來降低冷凝壓力與功耗。
  • ④ 降低轉速是避免空調箱運轉產生噪音的最佳處理方法:噪音可能源於風道共振、軸承磨損或氣流亂流,單純降低轉速雖能減緩噪音但會影響風量供應,並非最佳處理方法。

錯誤選項解析

  • ② 為降低冷卻水塔起霧現象,可將冷卻水塔風扇停止運轉:停止風扇運轉確實能降低風速以減少起霧,但在冷卻水塔運作中這會導致熱交換效率大幅下降,此選項敘述在操作邏輯上相對成立,非本題要求之錯誤項。
Learning Tip

"此類題目屬於多選錯誤項。重點在於分辨系統功能(如膨脹水箱的多重作用)與節能策略(如恆溫 vs 變溫控制)的差異,實務上應優先考慮整體效率而非單一參數調整。"

學員答題分佈

①冰水系統之膨脹水箱僅具有膨脹功用0%
②為降低冷卻水塔起霧現象,可將冷卻水塔風扇停止運轉0%
③冷卻水出水恆溫控制是冷卻水塔最佳節能方法0%
④降低轉速是避免空調箱運轉產生噪音的最佳處理方法0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!