Q155.
往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因有
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q155
難易度分析
4 / 5
多選題需要判斷全部選項真偽,且考核往復式壓縮機關鍵閥門功能與失效效應的細致辨識,故此題屬於較高難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 低壓閥片斷裂:低壓閥片(吸氣閥片)斷裂會導致已壓縮的高溫冷媒氣體回流至汽缸內,造成重複壓縮與溫度異常升高,進而使汽缸蓋過熱。
- ④ 高壓閥片斷裂:高壓閥片(排氣閥片)斷裂會使高溫高壓排氣氣體逆流回汽缸,造成氣體反覆壓縮與排氣溫度急升,是汽缸蓋過熱的典型原因。
錯誤選項解析
- ② 膨脹閥開度太大:膨脹閥開度太大會造成冷媒液體回流壓縮機(液壓縮),主要導致壓縮機本體結霜或損壞,而非汽缸蓋過熱。正確情況應為膨脹閥開度適中以維持適當過熱度。
- ③ 冷媒太多:冷媒過多會導致冷凝壓力升高或液壓縮現象,但不會直接造成汽缸蓋過熱。冷媒過量通常表現為高壓側壓力異常或壓縮機運轉電流偏高。
Learning Tip
"往復式壓縮機閥片斷裂是汽缸蓋過熱的最常見原因,無論吸氣閥或排氣閥損壞均會導致氣體逆流與重複壓縮。實務檢修時應先測量吸排氣壓力差與排氣溫度,並注意與冷媒量異常或膨脹閥故障所引發之症狀區別,避免誤判。"
學員答題分佈
①低壓閥片斷裂0%
②膨脹閥開度太大0%
③冷媒太多0%
④高壓閥片斷裂0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!