Q116.
造成開放式壓縮機軸封經常損壞,可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q116
難易度分析
2 / 5
此問題屬於基礎機械概念的應用,重點在於認識軸封損壞的主要機械性原因。
正確答案:①馬達與壓縮機軸間校正不確實
① 馬達與壓縮機軸間校正不確實:開放式壓縮機的軸封位於驅動軸穿出壓縮機殼體處,當馬達與壓縮機軸間校正不確實時,會產生偏心力與徑向振動,導致軸封唇口承受不均勻磨耗而加速損壞。
錯誤選項解析
- ② 壓縮機長時間低載運轉:長時間低載運轉主要影響的是回油效果與壓縮機潤滑,可能導致軸承磨損,但並非軸封損壞的直接原因。
- ③ 系統冷媒不足:冷媒不足會造成蒸發壓力過低與壓縮機過熱,影響系統冷卻能力,但不會直接造成軸封機械性損壞。
- ④ 系統有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)混入系統會使冷凝壓力異常升高,降低系統效率,但與軸封磨損無直接關聯。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分機械性因素與系統運轉因素對壓縮機不同部位的影響。開放式壓縮機軸封屬於機械密封元件,其損壞主因來自軸心校正不良、軸封材質老化或安裝不當等機械問題,而非冷媒或壓力等系統因素。考生常將軸封漏氣與冷媒不足混淆,應注意軸封的功能是防止冷媒沿驅動軸外洩,其完好與否取決於機械對準精度與安裝品質。"
學員答題分佈
①馬達與壓縮機軸間校正不確實0%
②壓縮機長時間低載運轉0%
③系統冷媒不足0%
④系統有不凝結氣體0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!