Q8.
照明率是
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 照明工程裝修 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題聚焦於單一專業概念的直接定義測驗。題幹與選項均建構於統一的比值框架,差異僅在關鍵參數名詞的組合變化。屬於標準的基礎記憶型結構,考生只需掌握核心參數的正確對應關係,即可透過直接比對排除其餘選項,整體解題路徑 straightforward,無額外的邏輯推演或跨章節應用負擔。
正確答案:①被照面光束/電燈光束
① 被照面光束/電燈光束:照明率(Utilization Factor)的正確定義為到達被照面(工作平面)的有效光束與電燈(光源)所發出總光束的比值,此為照明工程的核心計算參數。
錯誤選項解析
- ② 被照面光束/燈具光束:錯誤在於分母使用燈具光束而非電燈光束。照明率的分母應為光源本身發出的總光通量,燈具已包含反射或吸收損失,會導致計算基準不正確。
- ③ 桌面光束/電燈光束:錯誤在於分子限定為桌面光束。被照面不僅限桌面,應包含所有需要照明的工作面,此定義過於狹隘且不符合照明工程規範。
- ④ 燈器光束/電燈光束:錯誤在於分子使用燈器光束。照明率關注的是實際到達被照面的有效光通量,而非燈具本身的光束,此混淆了光源輸出與有效利用的概念。
Learning Tip
"照明率是室內配線照明工程的重要考點,常與維護率、照明效率等名詞混淆。切記:照明率 = 被照面有效光通量 ÷ 電燈總光通量,其值受室形指數、天花板與牆面反射率、燈具配光曲線等因素影響。實務設計時需查燈具製造商提供的照明率表進行精確計算。"
學員答題分佈
①被照面光束/電燈光束0%
②被照面光束/燈具光束0%
③桌面光束/電燈光束0%
④燈器光束/電燈光束0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某房間面積40 平方米,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單管日光燈4 支照明,其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?
面積為80 平方米之辦公室,為獲得約300 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,維護係數為0.8,40 瓦日光燈每只之光束為2500 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?
面積400 平方米之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的光束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系數為0.8,需裝設日光燈幾支?
某客廳面積20 平方米,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房間照明率為0.5,維護係數0.8 時,擬保持300 勒克斯(Lx)照度,則需要日光燈多少支?
房間狹小而高者,其所得照明率應