Q14.
房間狹小而高者,其所得照明率應
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 照明工程裝修 · Q14
難易度分析
3 / 5
本題結構聚焦單一專業理論的應用,主要測驗考生對空間幾何條件與光學參數間連動關係的理解。選項配置包含一反直覺誘導項與兩項基礎排除項,作答僅需掌握核心概念即可進行邏輯推演,無需依賴複雜的數值運算或複合條文比對,整體屬於標準的基礎應用型試題。
正確答案:②較低
② 較低:房間狹小且天花板較高時,室空間比增大,光線到達工作面前的牆面吸收損失增加,導致照明率降低。
錯誤選項解析
- ① 較高:照明率不會因房間狹小而高而變高;實際上,光源距工作面越遠,光線在牆面的吸收損失越大,照明率反而下降。
- ③ 與房間大小無關:照明率與房間尺寸密切相關,需透過室空間比計算,並非無關。
- ④ 與房間高低無關:房間高度直接影響照明率,天花板越高則光源至工作面距離越大,光損失增加,照明率下降。
Learning Tip
"此類題型常考室空間比與照明率的關係。房間越高、越狹窄,照明率越低,因光線在牆面的多次反射吸收損失增大。實務設計時應依室空間比選擇適當的照明器具與配置方式,避免僅憑直覺判斷。"
學員答題分佈
①較高0%
②較低0%
③與房間大小無關0%
④與房間高低無關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!