Q32.
用戶用電設備裝置規則中,有關供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路電壓降之規定,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電熱工程裝修 · Q32
難易度分析
3 / 5
本題採用複選形式,要求對所有選項進行獨立之真偽驗證。選項內容針對法規條文之具體數值進行交叉置換,構建出明確的數值型錯覺陷阱。作答時需精確對應單一迴路標準與總體系統標準之原文定義,方能有效排除混淆選項。此類依賴精確數值記憶與條文對照之試題結構,屬於法規測驗中之常規考題設計。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 其電壓降均不得超過標稱電壓3%:依據用戶用電設備裝置規則,供應電燈、電力、電熱或混合負載之低壓幹線或分路,其個別電壓降均不得超過標稱電壓3%,此為確保末端用電設備能獲得足夠電壓以維持正常運轉。
- ② 兩者合計不得超過5%:幹線電壓降與分路電壓降兩者合計不得超過標稱電壓5%,此規定旨在確保從供電端到最終用電設備的總電壓損失在可接受範圍內,避免設備效能下降。
錯誤選項解析
- ③ 其電壓降均不得超過標稱電壓5%:將個別電壓降限制設為5%係屬錯誤,正確應為3%;5%實為幹線與分路合計之上限值,此選項混淆了個別限制與合計限制之規定。
- ④ 兩者合計不得超過7%:兩者合計不得超過7%為錯誤數值,依據法規規定,幹線與分路電壓降合計上限為5%而非7%,此數值不符電氣技術法規之標準。
Learning Tip
"此類題型常考電壓降3%與5%之區別:個別(幹線或分路)限制為3%,合計限制為5%。實務設計配線時,應先計算幹線壓降後再評估分路可容許之壓降餘額,確保總和不超过5%,否則末端電熱設備可能因電壓不足而無法達到額定功率。"
學員答題分佈
①其電壓降均不得超過標稱電壓3%0%
②兩者合計不得超過5%0%
③其電壓降均不得超過標稱電壓5%0%
④兩者合計不得超過7%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
供應電熱器之低壓分路電壓降不得超過該分路標稱電壓百分之多少?
某分路負載為一具三相220V 50HP 電動機,負載電流為125A,功率因數為0.8 滯後,分路導線採用100mm 2PVC 電線按硬質PVC 管配線,其阻抗為R=0.195Ω/km,X=0.0902Ω/km,長度為20 公尺,電壓降約為多少%?
一配電線路電壓降下率為2%,當受電端電壓600V 時,送電端電壓為多少V?
電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?
依據電業供電電壓及頻率標準之規定,電力及電熱電壓之變動率,以不超過高低各百分之多少?