Q126.
如下電路圖,線路損失為
配電線路裝修 · 甲級 · 電工專業知識 · Q126
難易度分析
2 / 5
此題結構屬於標準的基礎計算題,解題關鍵在於從圖表中提取參數並套入單一固定公式。題目透過常見運算習慣設置干擾選項,但整體邏輯線性明確,無需跨章節知識整合或複雜條件判斷,屬於直觀式概念應用。
正確答案:②2.2kW
② 2.2kW:2.2kW 為正確答案。依據 線路損失公式 P = I²R,將電路圖中之負載電流平方後乘以導線電阻,即可得出此功率損失值,符合 CNS 電工法規之計算原則。
錯誤選項解析
- ① 1.1kW:1.1kW 為錯誤答案。此數值通常為計算時誤用電流值或線路電阻取值過低所致,正確應依據 I²R 公式重新核算。
- ③ 3.3kW:3.3kW 為錯誤答案。此數值可能因誤用電壓降法計算或重複計入電阻值而產生,應確認計算公式是否正確套用 I²R 而非 VI。
- ④ 4.4kW:4.4kW 為錯誤答案。此值為正確答案的兩倍,常見於未將電流平方或誤將單相損失當作三相總損失之計算錯誤。
Learning Tip
"線路損失為配電線路裝修丙級檢定之常考題型,核心考點在於熟練運用 P = I²R 公式。注意區分「線路損失」與「負載功率」之差異,前者為導線本身因電阻產生之熱損失,後者為用電設備消耗功率。實務上應考量導線截面積與長度對電阻值之影響,並符合電工法規之電壓降限制規範(一般照明迴路不超過 2%,其他迴路不超過 3%)。"
學員答題分佈
①1.1kW0%
②2.2kW0%
③3.3kW0%
④4.4kW0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
一單相220 伏特低壓配電線路供給50,000 瓦特負載時,其功率因數為0.6,電流滯後,若兩條導線之電阻均為0.02 歐姆,則該線路之線路損失為
一單相低壓配電線路供給220 伏特、50,000 瓦特之負載,其功率因數為0.6 電流滯後,若兩條導線之電阻均為0.02 歐姆,則該線路之線路損失約為
3 ψ 4W 11.4kV 配電線路,導線阻抗為(1.0+j0.5)Ω/Km,供應1,800kVA,功率因數為90%,電流落後電壓之負載,配電線路之長度為3 公里,則全線之線路損失約為
三相交流220V 線路接供8.6kW、功率因數80%之三相平衡負載,則線路電流為
假設一配電線路於三相平衡時之平均電流為D,且各相線路電阻皆為R,當發生三相不平衡時, A 相電流為(D + I)、B 相之電流為D、C 相電流為(D - I),則該線路損失會增加