LONGEPASS
Q133.

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,滿載銅損為 4000 W,鐵損為 1000 W,負載功因 0.9 ,當負載量為多少時,可產生最大效率?

配電線路裝修 · 甲級 · 電工專業知識 · Q133

難易度分析

3 / 5

本題屬單選計算題型,選項數值分佈緊密且差異微小,要求考生具備精確的公式代入與基礎演算能力。題目結構重在檢驗對核心物性關係的實質掌握與運算穩定性,避免因步驟疏忽或概念混淆而偏離正確區間,為典型之觀念應用考題。

正確答案:④25 kVA

④ 25 kVA:變壓器最大效率發生於銅損等於鐵損時。設負載率為 x,則 x² × 4000 = 1000,解得 x = 0.5,對應負載量為 0.5 × 50 kVA = 25 kVA。

錯誤選項解析

  • ① 22.5 kVA:22.5 kVA 對應負載率為 0.45,此時銅損為 0.45² × 4000 = 810 W,不等於鐵損 1000 W,未達最大效率條件。
  • ② 24.5 kVA:24.5 kVA 對應負載率為 0.49,此時銅損為 0.49² × 4000 ≈ 961 W,仍不等於鐵損 1000 W,非最大效率點。
  • ③ 23.5 kVA:23.5 kVA 對應負載率為 0.47,此時銅損為 0.47² × 4000 ≈ 884 W,與鐵損 1000 W 不相等,故非正確答案。
Learning Tip

"變壓器效率之核心考點在於掌握「最大效率條件=可變損耗(銅損)=固定損耗(鐵損)」。解題關鍵為利用公式 x² × P_cu = P_iron 求出負載率 x,再乘以額定容量即得最大效率時之負載。常見陷阱為誤將滿載銅損直接與鐵損比較,忽略銅損隨負載率之平方關係變化。"

學員答題分佈

①22.5 kVA0%
②24.5 kVA0%
③23.5 kVA0%
④25 kVA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目