依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,高壓配電系統故障電流之限制,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q124
難易度分析
3 / 5
本題結構著重於法規參數的精確記憶與細節辨識。選項採用數值相近的排列策略,透過微調關鍵數據設定干擾項,旨在考驗對标准信息準確掌握的穩定性。此類型考題需排除直覺聯想,直接依賴規範熟悉度進行判別,屬於強調精確記憶的標準題型結構。
正確答案:③三相線路限制在10kA 以下,單相對地限制在9kA 以下
③ 三相線路限制在10kA 以下,單相對地限制在9kA 以下:依據台電「架空配電線路設計」規範,高壓配電系統之三相故障電流限制在10kA以下,單相對地故障電流限制在9kA以下,此為確保開關設備與保護電驛能可靠動作之設計基準。
錯誤選項解析
- ① 三相線路限制在15kA 以下,單相對地限制在12kA 以下:此數值過於寬鬆,三相15kA與單相對地12kA已超出台電對高壓配電系統故障電流限制的規範範圍,可能導致設備無法承受故障應力。
- ② 三相線路限制在12kA 以下,單相對地限制在10kA 以下:三相12kA與單相對地10kA仍高於台電設計標準,此數值常見於部分中壓系統設計,但不適用於台電架空配電線路之故障電流限制規範。
- ④ 三相線路限制在10kA 以下,單相對地限制在8kA 以下:單相對地8kA低於台電規範的9kA限制,雖然更保守但不符合台電標準設計值,此數值易與正確答案混淆,需特別注意9kA才是規範上限。
Learning Tip
"此類題型常考台電故障電流限制值,易混淆點在於三相與單相對地的數值差異(10kA vs 9kA)。實務上此限制直接影響開關額定遮斷容量之選定與保護協調設計,需牢記台電設計標準之關鍵數值。"