高壓配電系統之最大非對稱短路電流約為對稱短路電流之

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q157

難易度分析

3 / 5

此題結構上著重於專業規範與工程數值的精確區辨。選項佈局採相近倍率設計,考驗考生對基礎理論之熟悉度及對考試慣用係數的記憶準確性。題目要求將抽象的電路特性轉化為具體的數值判定,屬標準概念應用型試題,整體認知負荷與記憶要求均落於中等水平。

正確答案:③1.6 倍

③ 1.6 倍:1.6 倍為正確答案。依據 CNS 電氣標準與短路電流計算原理,當系統發生三相短路時,最大非對稱短路電流峰值約為對稱短路電流有效值的 √2 × 1.1 ≈ 1.555 倍,工程上取 1.6 倍作為設計基準,用於評估斷路器的額定遮斷容量與設備的動態穩定度。

錯誤選項解析

  • ① 1.3 倍:1.3 倍低估了非對稱短路電流的峰值特性。在高壓配電系統中,短路瞬間的 DC 偏移分量會使電流峰值顯著高於對稱值,此數值不足以涵蓋最嚴苛的故障條件。
  • ② 1.4倍:1.4 倍仍低於實際最大非對稱短路電流的計算值。此數值可能混淆了特定 X/R 比下的衰減係數,而非最大峰值倍率的標準值。
  • ④ 2.0 倍:2.0 倍過度誇大了非對稱短路電流的倍率。此數值可能與衝擊電流 (Impulse Current) 的極端情況混淆,一般高壓配電系統的最大非對稱短路電流不會達到對稱值的兩倍。
Learning Tip

"本題核心考點為非對稱短路電流與對稱短路電流的倍率關係。常考陷阱包括:(1) 混淆有效值 (RMS) 與峰值 (Peak) 的計算基準;(2) 將 X/R 比影響的衰減時間常數與最大倍率搞混;(3) 誤記為低壓系統的倍率。實務上,此倍率直接影響開關設備選型與保護電驛設定,是配電系統設計的重要參數。"

學員答題分佈

①1.3 倍0%
②1.4倍0%
③1.6 倍0%
④2.0 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!