LONGEPASS
Q175.

兩家工廠設備容量各為500kW 及1,000kW,其參差因數為1.2、需量因數均為50%,則該兩家工廠之綜合最高負載為

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q175

難易度分析

3 / 5

此題屬標準公式套用型單選題,解題結構以明確數值代入特定運算公式為主。題目針對考試常見之步驟遺漏設計誘答選項,要求考生具備精準的順序運算能力與概念區分能力。整體題幹指引清晰,未涉及複合情境推演或例外規定辨析,屬基礎至中等難度區間。

正確答案:①625kW

① 625kW:綜合最高負載計算公式為:(各廠設備容量 × 需量因數總和) ÷ 參差因數。即 (500kW × 0.5 + 1000kW × 0.5) ÷ 1.2 = (250 + 500) ÷ 1.2 = 750 ÷ 1.2 = 625kW,此為正確答案。

錯誤選項解析

  • ② 750kW:750kW 僅為兩廠個別最高需量之總和 (250kW + 500kW),未除以參差因數 1.2,忽略了各廠負載不會同時達到尖峰的特性。
  • ③ 1,000kW:1,000kW 為其中一家工廠的設備容量,與綜合負載計算無關,混淆了單一設備容量與系統總負載的概念。
  • ④ 1,500kW:1,500kW 為兩家工廠設備容量總和 (500kW + 1,000kW),完全未考慮需量因數與參差因數的折減效應。
Learning Tip

"本題核心考點為需量因數(最高需量/設備容量)與參差因數(個別最高需量總和/綜合最高需量)的應用。常見陷阱是忘記除以參差因數,或誤將設備容量直接相加。實務上,參差因數大於1表示各用戶尖峰負載不會同時發生,可作為配電系統容量規劃的折減依據。"

學員答題分佈

①625kW0%
②750kW0%
③1,000kW0%
④1,500kW0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!