Q175.
兩家工廠設備容量各為500kW 及1,000kW,其參差因數為1.2、需量因數均為50%,則該兩家工廠之綜合最高負載為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q175
難易度分析
3 / 5
此題屬標準公式套用型單選題,解題結構以明確數值代入特定運算公式為主。題目針對考試常見之步驟遺漏設計誘答選項,要求考生具備精準的順序運算能力與概念區分能力。整體題幹指引清晰,未涉及複合情境推演或例外規定辨析,屬基礎至中等難度區間。
正確答案:①625kW
① 625kW:綜合最高負載計算公式為:(各廠設備容量 × 需量因數總和) ÷ 參差因數。即 (500kW × 0.5 + 1000kW × 0.5) ÷ 1.2 = (250 + 500) ÷ 1.2 = 750 ÷ 1.2 = 625kW,此為正確答案。
錯誤選項解析
- ② 750kW:750kW 僅為兩廠個別最高需量之總和 (250kW + 500kW),未除以參差因數 1.2,忽略了各廠負載不會同時達到尖峰的特性。
- ③ 1,000kW:1,000kW 為其中一家工廠的設備容量,與綜合負載計算無關,混淆了單一設備容量與系統總負載的概念。
- ④ 1,500kW:1,500kW 為兩家工廠設備容量總和 (500kW + 1,000kW),完全未考慮需量因數與參差因數的折減效應。
Learning Tip
"本題核心考點為需量因數(最高需量/設備容量)與參差因數(個別最高需量總和/綜合最高需量)的應用。常見陷阱是忘記除以參差因數,或誤將設備容量直接相加。實務上,參差因數大於1表示各用戶尖峰負載不會同時發生,可作為配電系統容量規劃的折減依據。"
學員答題分佈
①625kW0%
②750kW0%
③1,000kW0%
④1,500kW0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
設備容量各為500kW 及1,000kW 之兩用戶,其參差因數為1.2 需量因數均為50%,則該兩用戶之綜合最高負載為
一變壓器供電給甲、乙兩用戶,甲用戶最高負載為80kW,乙用戶最高負載為100kW,變壓器之最高負載為130kW,則其參差因數及重合因數各為多少?
一變壓器供電三用戶,各用戶最高負載各為50kW、40kW 及30kW,變壓器之最高負載為90kW,則其參差因數為
某戶裝設100W 白熾燈5 具、2kW 電熱器2 具及1 馬力單相馬達2 具,已知其最大需量為4kW,則該戶之需量因數約為
某戶裝設100W 白熾燈5 具、2kW 電熱器2 具及1 馬力單相馬達2 具,若已知其最大需量為4kW,則該戶之需量因數約為