LONGEPASS
Q268.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,供電線路較長郊區之線路保護,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q268

難易度分析

4 / 5

此題採用複選形式,要求全面評估所有選項的正確性。命題結構著重於法規中精確數值門檻與專用設備的對應關係,並設置多個概念近似、用語微調的干擾項。考生須具備嚴謹的條文記憶力與細節辨識能力,方能有效排除誘導性敘述。整體屬於需高度專注與精確區分相似規範的結構性題型。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 分歧超過5 檔以上者,得加裝分歧保護設備:依據台電公司架空配電線路設計規範,當分歧線路超過 5 檔以上時,為縮小停電範圍並提升供電可靠度,得加裝分歧保護設備(如復閉器或熔絲開關),此為郊區長線路保護的標準做法。
  • ④ 分歧線負載電流40A~150A,以裝設復閉器或區分器為原則:依據台電規範,分歧線負載電流介於 40A~150A 時,以裝設復閉器或區分器為原則,此類設備具備自動復閉功能,可有效提升郊區線路的供電可靠度與故障隔離能力。

錯誤選項解析

  • ② 分歧線裝設變壓器2 處以上者,得加裝分歧保護設備:分歧線是否加裝保護設備的判定基準為分歧檔數與負載電流,而非變壓器裝設處數。裝設 2 處以上變壓器並非加裝分歧保護設備的規範條件。
  • ③ 分歧線負載電流未滿30A,以裝設熔絲鏈開關為原則:分歧線負載電流未滿 30A 時,原則上應裝設熔絲開關而非熔絲鏈開關,且實際規範通常以 20A 為界線。此選項的電流門檻與設備名稱均有誤。
Learning Tip

"本題核心考點為分歧保護設備的裝設條件。常考陷阱在於混淆「分歧檔數」與「變壓器數量」的判定基準,以及各電流區間對應的正確保護設備(小電流用熔絲開關、中電流用復閉器/區分器)。實務上,郊區長線路因故障率較高且巡線困難,合理配置分歧保護是提升 SAIDI/SAIFI 指標的關鍵措施。"

學員答題分佈

①分歧超過5 檔以上者,得加裝分歧保護設備0%
②分歧線裝設變壓器2 處以上者,得加裝分歧保護設備0%
③分歧線負載電流未滿30A,以裝設熔絲鏈開關為原則0%
④分歧線負載電流40A~150A,以裝設復閉器或區分器為原則0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!