LONGEPASS
Q144.

台灣電力公司對開關及保護設備之設計準則,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q144

難易度分析

4 / 5

本題採複選架構,要求逐一檢視各項技術敘述是否吻合專業設計準則。命題聚焦於設備配置標準與功能定義之細節比對,選項間措詞相近,僅於關鍵技術條件或適用範圍上設下微差陷阱,需具備精確的專業知識映射能力方能完整判析。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 幹線開關使用亭置式開關,其分歧線路前端均應串接適當之過電流保護設備:幹線開關採用亭置式開關時,其分歧線路前端必須串接過電流保護設備,以確保故障時能迅速隔離,符合台電配電系統保護協調之設計原則。
  • ② 分歧開關站使用25KV200A 亭置式開關配合25KV200A 四路分歧插頭使用:分歧開關站使用25KV 200A亭置式開關配合25KV 200A四路分歧插頭,為台電標準化設備配置,可確保額定電壓與額定電流之匹配及操作安全性。

錯誤選項解析

  • ③ 負載開關筒作為過電流保護設備時,須裝設適當之過電流保護熔絲:負載開關僅供正常負載電流之開閉操作,不具備過電流保護功能;若需過電流保護,應使用熔絲開關或配合電驛與斷路器使用,而非僅加裝熔絲即可。
  • ④ 亭置式變壓器電源引接時,需加裝開關或其他保護設備:亭置式變壓器電源引接時,若其容量及系統條件符合台電規定之免裝開關條件,可免加裝開關;並非一律需加裝,應視系統短路容量與保護協調評估。
Learning Tip

"本題核心考點為台電開關及保護設備設計準則。常考陷阱在於混淆負載開關與過電流保護設備的功能差異——負載開關僅能開閉額定電流,不具故障電流遮斷能力。實務上須注意保護協調原則:各層級保護設備之動作時間與電流設定必須配合,才能確保故障時僅最小範圍停電。"

學員答題分佈

①幹線開關使用亭置式開關,其分歧線路前端均應串接適當之過電流保護設備0%
②分歧開關站使用25KV200A 亭置式開關配合25KV200A 四路分歧插頭使用0%
③負載開關筒作為過電流保護設備時,須裝設適當之過電流保護熔絲0%
④亭置式變壓器電源引接時,需加裝開關或其他保護設備0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!