LONGEPASS
Q4.

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓11.4kV 系統之線路,其屋內地下電纜終端接頭暴露帶電組件間之最小間隔為

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q4

難易度分析

3 / 5

此題屬法規數值類考題,結構上要求考生精準區分不同電壓等級與安裝場所對應之法定間隔標準。選項設置包含常見之誤用數值與相似場域標準,需具備清晰之分類記憶框架方能快速判別,不需複雜推演或計算,但若未系統化整理相關法規表格易產生混淆。

正確答案:②195 毫米

② 195 毫米:依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓 11.4kV 系統之屋內地下電纜終端接頭,其暴露帶電組件間之最小間隔規定為 195 毫米,此為確保空氣絕緣強度與防止閃絡事故之法定標準。

錯誤選項解析

  • ① 140 毫米:140 毫米不符合 11.4kV 系統屋內電纜終端接頭之最小間隔要求,此數值偏低,無法確保足夠的絕緣距離與游離放電安全裕度。
  • ③ 230 毫米:230 毫米雖大於法定最小值,但並非法規所訂之最小間隔標準;此數值可能與其他電壓等級或屋外設備之規定混淆。
  • ④ 270 毫米:270 毫米超過 11.4kV 屋內電纜終端所需之最小間隔,此數值可能對應更高電壓等級(如 22.8kV 系統)之要求,屬於電壓等級混淆之錯誤選項。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆屋內與屋外設備之最小間隔規定,以及不同標稱電壓等級(11.4kV vs 22.8kV)對應之數值差異。實務上,11.4kV 系統屋內電纜終端接頭暴露帶電組件間最小間隔為 195mm,屋外則為 270mm;而 22.8kV 系統屋內為 330mm,屋外為 460mm。應熟記各電壓等級與安裝場所之對應數值,避免張冠李戴。"

學員答題分佈

①140 毫米0%
②195 毫米0%
③230 毫米0%
④270 毫米0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目