Q101.
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓11.4kV 系統高壓電纜終端裝置之暴露帶電體間之間隔,下列何者符合規定?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q101
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需對每個選項進行獨立正誤判定,認知負荷顯著高於單選。命題聚焦於專業法規數值之精確記憶,並透過安裝環境與電氣對象的交叉變換編排干擾選項,數值差異細微且排列具規律性,難以藉由邏輯推演或常識篩選,必須依賴完整的規範數據掌握與仔細比對方能正確作答。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持305mm 以上:依據輸配電設備裝置規則,標稱電壓 11.4kV 系統之高壓電纜終端裝置設置於屋外時,因環境條件較惡劣(濕氣、污染等),每相導體相互間之最小間隔規定為 305mm 以上,以確保足夠的絕緣距離與電氣安全。
- ③ 設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持180mm 以上:依據規範,11.4kV 系統之高壓電纜終端裝置設置於屋外時,每相導體與大地(接地體)間之最小間隔應維持 180mm 以上,此為防止閃絡事故及確保接地安全距離之必要規定。
錯誤選項解析
- ② 設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持200mm 以上:設置於屋內時,因環境條件較受控,每相導體相互間最小間隔應為 150mm 以上,而非 200mm。屋內空間因無日曬雨淋等外在因素影響,絕緣距離可適度縮減。
- ④ 設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm 以上:設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應為 125mm 以上,而非 190mm。屋內環境因污染等級較低,對地絕緣距離要求相對屋外為小。
Learning Tip
"本題核心考點為 11.4kV 系統高壓電纜終端裝置之暴露帶電體間隔規定。考生常混淆屋內/屋外及相間/對地之數值,請牢記:屋外相間 305mm、屋外對地 180mm、屋內相間 150mm、屋內對地 125mm。實務上若間隔不足易造成閃絡跳機或感電危險,施工時務必依 CNS 標準確實量測確認。"
學員答題分佈
①設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持305mm 以上0%
②設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持200mm 以上0%
③設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持180mm 以上0%
④設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm 以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!