Q78.
預鑄式電纜肘型端頭施工時,當消弧棒旋入至定位後,再以L 型扳手插入消弧棒中段之小孔
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q78
難易度分析
4 / 5
此題結構上屬於高度依賴特定技術規範精確記憶之單選題。選項設定以主觀描述、未量化標準及數值相近之干擾項並列,要求作答者必須熟悉該工法之標準作業流程與明確量化指標。由於正確的技術參數與常見誤區僅一目之遙,未精確掌握施工標準規範者容易陷入經驗判斷或數值混淆,因此整體認知負荷偏向需熟練掌握專業細節之等級。
正確答案:④旋緊至L 型扳手彎曲180°為止
④ 旋緊至L 型扳手彎曲180°為止:彎曲180°為預鑄式電纜肘型端頭消弧棒之標準施工規範。此角度可確保錐形插頭與插座間產生足夠的接觸壓力,達到全密閉絕緣與低接觸電阻的要求,符合CNS 電力設備施工標準及台電地下配電施工規範。
錯誤選項解析
- ① 確實旋緊:確實旋緊為模糊描述,未明確指出施工時應達到的具體扭矩標準。預鑄式肘型端頭之消弧棒鎖緊必須以L型扳手彎曲角度作為量化依據,而非主觀判斷是否旋緊。
- ② 旋緊至L 型扳手彎曲為止:旋緊至L型扳手彎曲為止未指定彎曲角度,無法確保接觸壓力達到設計要求。消弧棒與插座間需產生足夠的徑向壓縮力以維持電氣接觸與密封性能,角度不足將導致接觸電阻過大或絕緣失效。
- ③ 旋緊至L 型扳手彎曲90°為止:彎曲90°不足以產生設計所需的軸向鎖緊力。肘型端頭消弧棒之鎖固需使錐形接觸面充分密合,90°的扭矩輸出無法確保全絕緣密封與導通可靠性,易造成運轉時局部放電或過熱。
Learning Tip
"消弧棒鎖緊角度為地下配電施工常考重點。切記:肘型端頭施工必須以L型扳手彎曲180°作為鎖緊判定基準,而非憑手感或模糊描述。實務上若鎖緊角度不足,將導致接觸不良、局部放電、絕緣劣化等缺陷;過度鎖緊則可能損壞預鑄絕緣體。施工時應使用合格扳手並確認小孔對位正確後再施力。"
學員答題分佈
①確實旋緊0%
②旋緊至L 型扳手彎曲為止0%
③旋緊至L 型扳手彎曲90°為止0%
④旋緊至L 型扳手彎曲180°為止0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!