Q103.
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭施作時,下面敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q103
難易度分析
4 / 5
本題涵蓋多項特定施工參數與零件型號,需具備精確的數值記憶能力。題目採用複選架構,要求應試者獨立判斷數個技術敘述之正確性。選項中穿插調整過之數值資料,若對相關規格缺乏細節掌握,極易受相似數值干擾。整體結構屬高認知負荷之精確對應題型。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 剝除外半導體每片約10~15mm 寬:外半導體層剝除時,每片寬度控制在10~15mm為標準工法,此尺寸確保應力錐能正確覆蓋並均勻分散電場強度,避免局部放電現象發生。
- ③ 接頭轉換器套入記號為自外半導體切除端起26mm(ESNA 產品):接頭轉換器套入定位記號自外半導體切除端起量測26mm,此為ESNA產品的標準尺寸規範,確保導電接頭與電纜導體的對準及壓接位置正確。
- ④ 選用U34RT 壓接鍵壓接套管:500MCM導體截面積對應的壓接鍵規格為U34RT,選用正確的壓接鍵可確保壓接套管達到規範要求的壓縮比與機械強度,符合CNS電纜接續標準。
錯誤選項解析
- ① 外皮磨粗長度約50mm:外皮磨粗長度的標準規範並非50mm,實際施工應依據製造廠(如ESNA)技術手冊規定之尺寸執行,磨粗長度需配合肘型端頭絕緣套管的覆蓋範圍,通常與電纜結構層剝除尺寸連動設計。
Learning Tip
"地下配電電纜接頭施作的核心考點在於各層剝除尺寸的精度控制,外半導體切除長度、應力錐覆蓋位置與壓接鍵選型為最常考且易混淆的三大關鍵。實務上務必嚴格遵循製造廠施工手冊的尺寸圖示,任何尺寸偏差均可能導致局部放電或接頭過熱等嚴重缺失。"
學員答題分佈
①外皮磨粗長度約50mm0%
②剝除外半導體每片約10~15mm 寬0%
③接頭轉換器套入記號為自外半導體切除端起26mm(ESNA 產品)0%
④選用U34RT 壓接鍵壓接套管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!