LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q70
中等
正確率 -
Q70.

依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,地下自動線路開關配備有

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q70

難易度分析

3 / 5

試題著重於電力設備元件功能之概念釐清,需具備基礎配電自動化系統之認知方能作答。選項設計聚焦於相似器材之功用量測與操作電源區別,要求考生對專業術語有精確對應能力,非單靠語意推測即可解題。整體結構屬於標準型概念檢核,知識範圍明確且干擾項具備合理迷惑性,符合中等難度特徵。

正確答案:④單相比壓器 可供應開關本身及FTU 設備等所需電源

④ 單相比壓器 可供應開關本身及FTU 設備等所需電源:單相比壓器(PT/VT)可將高壓按比例降為低壓,供應地下自動線路開關本身及 FTU(饋線終端單元) 等控制、通訊設備所需之操作電源,為饋線自動化器材的必要配備。

錯誤選項解析

  • ① 單相變壓器:單相變壓器主要用於電力系統的電壓變換與供電用途,並非饋線自動化開關的標準配備,其功能與開關控制電源供應無直接關聯。
  • ② 單相電容器:單相電容器用於無功功率補償與功率因數改善,屬於電力品質改善設備,不具備供應開關及 FTU 所需操作電源的功能。
  • ③ 單相比流器:單相比流器(CT)用於電流偵測與保護電驛動作,主要功能是將一次側大電流按比例轉換為二次側小電流供量測使用,無法提供開關操作電源。
Learning Tip

"本題核心考點為饋線自動化設備的電源供應機制。常考陷阱在於混淆比壓器(PT)與比流器(CT)的功能:PT 提供電壓訊號與操作電源,CT 提供電流訊號供保護與量測。實務上,FTU 需依賴 PT 取得的電源才能執行遙控、遙測及故障偵測等自動化功能。"

學員答題分佈

①單相變壓器0%
②單相電容器0%
③單相比流器0%
④單相比壓器 可供應開關本身及FTU 設備等所需電源0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!