LONGEPASS
Q14.

有一冰水器將100 L/min 之15℃水冷卻為9℃,如冷媒之冷凍效果為40 kcal/kg 時,所需要的冷媒循環量(kg/hr)約為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q14

難易度分析

3 / 5

本題屬於需要進行多步驟運算的計算型題目,考生必須正確運用熱負荷公式,並在計算過程中精準處理流量單位(分鐘轉換為小時)與熱量單位的換算。若僅計算出每分鐘的熱負荷而忽略時間單位的轉換,或是單位換算不完全,極易導致錯誤選項,屬於考察基礎概念應用與精確計算能力的題目。

正確答案:④900

④ 900:正確答案。計算過程:水熱負荷 Q = 100 kg/min × 1 kcal/kg·°C × (15-9)°C = 600 kcal/min = 36,000 kcal/hr;冷媒循環量 = 36,000 ÷ 40 = 900 kg/hr。

錯誤選項解析

  • ① 15:15 kg/hr 遠低於實際需求,此數值僅相當於每分鐘 0.25 kg 的循環量,完全無法滿足 100 L/min 水量的熱交換需求。
  • ② 90:90 kg/hr 僅為正確值的十分之一,可能是計算時遺漏了時間單位換算(未將分鐘轉換為小時)所導致的錯誤結果。
  • ③ 600:600 kg/hr 僅計算出每分鐘的熱負荷量(600 kcal/min),但未乘以 60 分鐘進行單位換算,屬於常見的計算疏失。
Learning Tip

"本題核心考點為熱負荷計算與單位換算。常考陷阱在於混淆 kcal/min 與 kcal/hr,切記水流量需乘以 60 轉換為小時基準。水的比熱為 1 kcal/kg·°C,且 1 L 水約等於 1 kg,此為冷凍空調檢定中冷媒循環量計算的基本公式,務必熟練掌握 Q = m·c·ΔT 與冷媒循環量 = Q / 冷凍效果 的運算邏輯。"

學員答題分佈

①150%
②900%
③6000%
④9000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!