Q30.

有一冰水機組,將72L/min 之水由11℃降溫至6℃,其冷媒冷凍效果為40kcal/kg,則理論上冷媒循環量(kg/hr)為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q30

難易度分析

3 / 5

題目要求進行多步驟的工程量計算,除了需要正確應用熱平衡公式外,更考驗對於時間單位(分鐘與小時)以及質量流量換算的精確度。若在計算過程中漏掉單位轉換或忽略溫差細節,極易導致結果與選項不符。

正確答案:④540

④ 540:540 kg/hr 為正確答案。計算過程:水側散熱量 Q = m × Cp × ΔT = 72 kg/min × 1 kcal/kg·℃ × (11-6)℃ = 360 kcal/min;冷媒循環量 = 360 kcal/min ÷ 40 kcal/kg = 9 kg/min = 540 kg/hr。此為 熱平衡原理 的標準應用。

錯誤選項解析

  • ① 9:9 kg/hr 數值過低,可能僅計算了每分鐘的冷媒需求量而未換算為每小時單位,忽略了 時間單位轉換 (min→hr) 的基本運算步驟。
  • ② 200:200 kg/hr 數值偏低,可能是誤用 水的比熱 (1 kcal/kg·℃) 計算時發生運算錯誤,或未正確將水流量由體積流量轉換為質量流量 (72 L/min = 72 kg/min)。
  • ③ 360:360 kg/hr 為常見錯誤答案,可能誤將溫差算成 5℃ 後僅計算單分鐘冷媒量 (360 kg/min) 卻未乘以 60 換算為小時單位,或是在 冷凍噸換算 過程中出錯。
Learning Tip

"本題核心考點為 熱平衡方程式 (Q = m·Cp·ΔT) 與 單位換算。常見陷阱在於忽略 時間單位統一(水流量為 L/min,答案要求 kg/hr),以及誤用 水的比熱值。實務上,冰水機組的冷媒循環量計算 是冷凍空調裝修丙級與乙級檢定中 試車調整 單元的高頻考題,務必熟記 1 RT ≈ 3320 kcal/hr 的換算關係。"

學員答題分佈

①90%
②2000%
③3600%
④5400%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!