LONGEPASS
Q44.

如果冷凝器之散熱量為冷凍負荷之1.25 倍,當負荷為3000kcal/h 而冷卻水進出水溫差為5℃,則其冷卻水量(LPM)為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q44

難易度分析

3 / 5

此題要求考生結合冷凝器散熱量計算與熱量平衡公式進行綜合運算。難度在於需正確處理冷凍負荷與散熱量的比例關係,並在完成熱量計算後,精確執行從小時流量(L/h)到每分鐘流量(LPM)的單位轉換,若漏掉任何一個步驟或單位換算錯誤,皆會導致最終結果偏差。

正確答案:②12.5

② 12.5:冷凝器散熱量 = 3000 × 1.25 = 3750 kcal/h。依據熱量平衡公式 Q = m × Cp × ΔT,水的比熱 Cp = 1 kcal/kg·°C,故水量 = 3750 ÷ (1 × 5) = 750 L/h = 12.5 LPM,計算正確。

錯誤選項解析

  • ① 1.25:此數值僅為冷凝器散熱量與冷凍負荷的倍率(1.25倍),未進行實際水量換算,混淆了倍率與流量的物理意義。
  • ③ 30:此數值誤將冷凍負荷直接除以溫差(3000 ÷ 5 = 600 L/h = 10 L/min 的近似值),忽略了冷凝器散熱量應包含壓縮機做功產生的額外熱量,未乘以 1.25 倍率。
  • ④ 150:此數值可能誤將單位換算錯誤,未將 L/h 轉換為 LPM(除以 60),或誤用公式導致數值放大十倍,偏離正確計算邏輯。
Learning Tip

"此類題型常考冷凝器散熱量與冷凍負荷的關係,切記冷凝器散熱量 = 冷凍負荷 + 壓縮機輸入功,通常約為冷凍負荷的 1.2~1.3 倍。計算冷卻水量時務必注意單位換算(L/h 轉 LPM 需除以 60),並熟記水的比熱為 1 kcal/kg·°C 這一關鍵常數。"

學員答題分佈

①1.250%
②12.50%
③300%
④1500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目